HOME       >       제품소개       >       설계/시공가이드
제품소개
설계/시공가이드

설계/시공가이드

햇볕의 따사로움을 그대로 전달하는 SUNJOY에
고객 여러분이 원하시는 장점만을 더한 SUNJOY PLUS!
천장형 원적외선 복사난방 시스템의 새로운 표준입니다.

용량 설계방법

약식 용량 산정법(EK방법)

Q : 난방대상 공간의 체적(m³)

T : 난방 전 실내온도(℃)

T : 목표 실내온도(℃)

△T : 난방 전 온도와 난방 후 목표 온도의 차이(T-T)

F : 단열지수(난방장소의 종류에 따른 Factor)

단열상태 단열지수[F] 난방전실내온도
보온이 매우 잘 된 시설(찜질방) 350 22℃
보온이 잘 된 시설(APT) 300 19℃
보온이 양호한 시설(단독주택) 250 16℃
보온이 보통인 시설(일반 남향 사무실) 200 13℃
보온이 잘 안 된 시설(북향 사무실) 150 10℃
보온이 안 된 시설 100 7℃
외풍이 많은 시설 75 4℃

외기온도 10℃ 기준

산출된 용량만큼 모델별 용량으로 나누어 실별 필요한 제품 및 수량을 적용합니다.

간략 용량 설계법

난방공간
면적
(m²) (평)
높이
(m)
체적
(m³)
난방전
실내온도[T]
(℃)
목표
실내온도[T]
(℃)
보정온도
[T-T]
(℃)
단열지수
[F]
용량
(W)
적용발열판
학교 화장실
(동파방지용)
15.0 4.5
2.4 36 5 13 8 250 1,152

[SR-5D]*2
주거용 화장실
5.0 1.5
2.4 12 15 25 10 300 396 [SR-4D]*1
사무실(소형)
13.2 4.0
2.4 32 15 25 10 200 1,584 [SR-8D]*2
병원 입원실
26.5 8.0
2.4 64 12 25 13 250 3,307 [SR-8D]*4
오피스텔
39.5 12.0
2.4 95 15 25 10 250 3,792 [SR-9D]*4
학교 화장실
(동파방지용)
16.4 5
2.4 39 6 13 7 150 1,837


[SM-10]*2
사무실(소형)
13.3 4
2.4 32 14 25 11 200 1,756 [SM-7]*2
상가내 점포
29.8 9
3 89 13 24 11 250 3,934 [SM-10]*4
펜션 (방)
15 4.5
2.4 36 17 25 8 250 1,152 [SM-5]*2

천장 마감면(환기시설, 전등, 칸막이 등)과의 간섭을 고려하여 위치를 정합니다.

외벽으로부터 600mm 정도 띄우고, 발열판 상호간에는 그 2배 정도의 거리를 둡니다.

시스템 설계

패널 설치 상세도

온도조절기의 종류 및 회로 구성도

중앙제어형 온도조절 시스템

설치 방법

① 제품 크기에 맞게 천정재 제거

②-1 인출선과 출력전원선 연결

②-2 연결부 확대 사진

②-3 연결부 절연테이프로 단말처리

1. 설치할 실내의 단열 상태를 점검하고 천장을 청소한 후, 설치할 장소를 표시하고 설치하려는 제품의 크기에 맞게 천정재 (텍스) 를 떼어낸 후 <그림①>, 제품 인출선과 조절기 출력 전원선을 연결한다. <그림②>

③ M-BAR 확대 사진

④ M-BAR에 제품 고정

⑤ 천정틀에 나사로 고정

⑥ 프레임 홀에 마감 캡 부착

2. 액세서리로 제공된 나사로 제품의 프레임 홀을 통해 천정틀(M-BAR 또는 T-BAR)에 고정하고 <그림④><그림⑤>, 나사가 위치한 제품 프레임 홀에 마감 캡을 끼워 마무리 한다. <그림⑥>

⑦ 온도조절기 뒷면 사진

⑧ 전선 연결도

3. 전원입력선(분전반→온도조절기)을 준비한 후, 터미널을 사용하여 전원입력선을 온도조절기 INPUT에, 제품과 연결된 출력전원선을 OUTPUT에 각각 연결한다. (외부 온도센서를 사용할 경우, 온도센서선을 추가 연결) <그림⑧>

⑨-1 벽면에 온도조절기 설치

⑨-2 천정면에 온도조절기 설치

⑩ 온도조절기 동작 확인

⑪ 제품 작동 확인