SUNRADI는 웰빙 감각에 맞춘 고천장 거치형 원적외선 복사난방시스템 입니다.

용량 설계방법

약식 용량 산정법(EK방법)

Q : 난방대상 공간의 체적(m³)

T : 난방 전 실내온도(℃)

T : 목표 실내온도(℃)

△T : 난방 전 온도와 난방 후 목표 온도의 차이(T-T)

F : 단열지수(난방장소의 종류에 따른 Factor)

단열상태 단열지수[F] 난방전실내온도
보온이 매우 잘 된 시설(찜질방) 350 22℃
보온이 잘 된 시설(APT) 300 19℃
보온이 양호한 시설(단독주택) 250 16℃
보온이 보통인 시설(일반 남향 사무실) 200 13℃
보온이 잘 안 된 시설(북향 사무실) 150 10℃
보온이 안 된 시설 100 7℃
외풍이 많은 시설 75 4℃

외기온도 10℃ 기준

산출된 용량만큼 모델별 용량으로 나누어 실별 필요한 제품 및 수량을 적용합니다.

간략 용량 설계법

난방공간
면적
(m²) (평)
높이
(m)
체적
(m³)
난방전
실내온도[T]
(℃)
목표
실내온도[T]
(℃)
보정온도
[T-T]
(℃)
단열지수
[F]
용량
(W)
적용발열판
학교 화장실
(동파방지용)
15.0 4.5
2.4 36 5 13 8 250 1,152

[SR-5D]*2
주거용 화장실
5.0 1.5
2.4 12 15 25 10 300 396 [SR-4D]*1
사무실(소형)
13.2 4.0
2.4 32 15 25 10 200 1,584 [SR-8D]*2
병원 입원실
26.5 8.0
2.4 64 12 25 13 250 3,307 [SR-8D]*4
오피스텔
39.5 12.0
2.4 95 15 25 10 250 3,792 [SR-9D]*4
공장사무실
99.0 30.0
3.0 297 10 20 10 200 14,850

[SH-S25]*6
사무실(대형)
330.0 100.0
2.4 792 13 25 12 250 38,016 [SH-S25]*16
헤어샵,
피부관리실 등
82.5 25.0
3.0 248 15 25 10 250 9,900 [SH-S25]*4
상가 내 점포
33.0 10.0
3.0 99 13 22 9 200 4,455 [SH-S16]*3

천장 마감면(환기시설, 전등, 칸막이 등)과의 간섭을 고려하여 위치를 정합니다.

외벽으로부터 600mm 정도 띄우고, 발열판 상호간에는 그 2배 정도의 거리를 둡니다.

시스템 설계

패널 설치 상세도

온도조절기의 종류 및 리모컨

중앙제어형 온도조절 시스템

설치 방법

매립형

1.콘크리트면에 직접 설치시

① 스트롱앙카의 간격을 고려햐여 설치할 위치 선정

② 스트롱앙카를 설치할 위치 표시

③ 표시한 위치의 천장면에 스트롱앙카 설치

④ 상부 브래킷 및 상부 아이볼트를 스트롱앙카에 체결

⑤ 제품 후면에 하부 브래킷 및 하부 아이볼트를 체결후, 천장면에 설치한 상부 아이볼트에 철선 등으로 수평을 맞추어 연결

2. 천장틀이 있는 천장면에 설치 시

① 제품의 크기를 고려하여 설치할 위치 선정

② 설치할 위치의 천장재 철거 (신축 건물의 경우, 설치 면적부분 오픈)

③ 천장틀(M-BAR 또는 T-BAR)과 직각으로 제품 양쪽 1/4지점에 앵클 설치후, 볼트로 제품 체결 (천장틀이 제품을 지지할 수 없는 경우, 하중 지지대 추가 설치)

④ 설치완료

노출형

① 스트롱앙카의 간격을 고려하여 설치할 위치 선정

② 스트롱앙카를 설치할 위치 표시

③ 스트롱앙카 설치

④ 스트롱앙카에 전산볼트 체결 및 길이 조절

⑤ 상부 브래킷 및 전산볼트 가림용 파이프를 전산볼트에 체결

⑥ 제품 후면에 하부 브래킷 체결 후 하부 브래킷을 전산볼트에 체결

⑦ 설치 완료

설치시 주의사항

① 목욕탕등 습기가 있는 곳에서는 전기누선으로 인하여 인명의 손상을 입지 않도록 합니다.

② 제품이 여러 장 설치될 경우 제품과 제품 사이의 간격이 최소 1m 이상이 되도록 설치합니다.

③ 투명유리의 특성상 유리창에 근접하여 설치할 경우 복사열이 외부로 방출되어 열손실이 많으므로 유리창으로부터 최소 1m이상 안쪽으로 설치합니다.

④ 썬라디의 전선을 전기분전반 누전차단기에 설치합니다.

⑤ 썬라디 및 설치에 사용되는 모든 전설의 단말처리는 반드시 압착단자를 사용합니다.