설계/시공가이드
태양열에 가장 가까운 난방 시스템 SUNJOY는
웰빙 감각에 맞춘 원적외선 복사난방 시스템입니다.
약식 용량 산정법(EK방법)
Q : 난방대상 공간의 체적(m³)
T₁ : 난방 전 실내온도(℃)
T₂ : 목표 실내온도(℃)
△T : 난방 전 온도와 난방 후 목표 온도의 차이(T₂-T₁)
F : 단열지수(난방장소의 종류에 따른 Factor)
단열상태 | 단열지수[F] | 난방전실내온도 | |||
보온이 매우 잘 된 시설(찜질방) | 350 | 22℃ | |||
보온이 잘 된 시설(APT) | 300 | 19℃ | |||
보온이 양호한 시설(단독주택) | 250 | 16℃ | |||
보온이 보통인 시설(일반 남향 사무실) | 200 | 13℃ | |||
보온이 잘 안 된 시설(북향 사무실) | 150 | 10℃ | |||
보온이 안 된 시설 | 100 | 7℃ | |||
외풍이 많은 시설 | 75 | 4℃ | |||
외기온도 10℃ 기준
산출된 용량만큼 모델별 용량으로 나누어 실별 필요한 제품 및 수량을 적용합니다.
간략 용량 설계법
난방공간 |
|
높이 (m) |
체적 (m³) |
난방전 실내온도[T₁] (℃) |
목표 실내온도[T₂] (℃) |
보정온도 [T₂-T₁] (℃) |
단열지수 [F] |
용량 (W) |
적용발열판 | |||||
학교 화장실 (동파방지용) |
|
2.4 | 36 | 5 | 13 | 8 | 250 | 1,152 | 썬 조 이 |
[SR-5D]*2 | ||||
주거용 화장실 |
|
2.4 | 12 | 15 | 25 | 10 | 300 | 396 | [SR-4D]*1 | |||||
사무실(소형) |
|
2.4 | 32 | 15 | 25 | 10 | 200 | 1,584 | [SR-8D]*2 | |||||
병원 입원실 |
|
2.4 | 64 | 12 | 25 | 13 | 250 | 3,307 | [SR-8D]*4 | |||||
오피스텔 |
|
2.4 | 95 | 15 | 25 | 10 | 250 | 3,792 | [SR-9D]*4 | |||||
공장사무실 |
|
3.0 | 297 | 10 | 20 | 10 | 200 | 14,850 | 썬 라 디 |
[SH-S25]*6 | ||||
사무실(대형) |
|
2.4 | 792 | 13 | 25 | 12 | 250 | 38,016 | [SH-S25]*16 | |||||
헤어샵, 피부관리실 등 |
|
3.0 | 248 | 15 | 25 | 10 | 250 | 9,900 | [SH-S25]*4 | |||||
상가 내 점포 |
|
3.0 | 99 | 13 | 22 | 9 | 200 | 4,455 | [SH-S16]*3 |
천장 마감면(환기시설, 전등, 칸막이 등)과의 간섭을 고려하여 위치를 정합니다.
외벽으로부터 600mm 정도 띄우고, 발열판 상호간에는 그 2배 정도의 거리를 둡니다.
패널 설치 상세도
온도조절기의 종류 및 회로 구성도
중앙제어형 온도조절 시스템
노출형
① 위치 선정
전등, 환기시설, 칸막이 등과의 간섭을 고려 하여 천장 마감면에 설치할 위치 선정
② 2차 전원선 준비
천장면에 구출선 위치를 선정하고 2차 전원선(온도조절기→제품)을 끼워 준비
*2차 전원 결선과 복사난방기 고정의 순서는 현장 상황에 맞게 바뀔 수 있습니다.
매립형
① 위치 선정
제품의 크기에 맞추어 천장재 제거
② 클립바 절단
중앙의 클립바를 양쪽 끝으로부터
1cm만 남기고 절단
③ 절단 클립바 확대 사진
절단 후 1cm만 남은 클립바의 확대
사진
④ 2차 전원선 연결
제품을 2차 전원선에 연결
공통
① 전선 단말 처리
2차 전원선에 제품을 연결 후 캡 또는 슬리브로 단말 처리
② 제품 고정
제품 프라임의 홀을 통하여 천장틀(M-Bar 또는 T-Bar)에 나사로 제품을 고정
③ 제품 고정 확대 사진
나사로 고정시킨 제품의 확대 사진
④ 덮개 부착
나사가 위치한 제품 프레임의 홀에 덮개를 부착하여 깔끔하게 마무리
온도조절기
① 온도조절기 박스 준비
온도조절기 박스를 만들고 1차 전원선(분전반→온도조절기)을 준비
② 온도조절기에 전선 연결
터미널을 사용하여 1차 전원선을 온도조절기의 입력(INPUT)에, 2차 전원선을 출력(OUTPUT)에 각각 연결 (외부 온도센서를 사용할 경우, 온도센서 선을 연결)
③ 온도조절기를 박스에 매립
온도조절기 박스 안에 매립한 후, 나사로 고정하고 덮개 부착
※ 온도조절기 박스를 준비하기 어려운 경우, 천장면과 벽면의 모서리에 노출상태로 설치하고 리모컨으로 작동